Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#117366
Hola a todos.

¿ Una discoteca debe siempre llevar suministro de socorro?.
¿Dicho suministro puede ser realizado con un grupo electrogeno o baterias?

Según la ITC-BT 28 dice que el suministro de socorro se limita a una potencia receptora mínima del 15% del total contratado para el suministro normal. Si la discoteca no necesita de vías ni rociadores y por lo tanto grupo contra incendio y la luminaria de emergencia es autónoma, ¿para que necesito ese 15 % de potencia?.
Avatar de Usuario
por
#117379
Vías seguro que tienes, que la gente tendrá que entrar y salir por algún sitio, lo que igual no hay son BIEs :P

Lo que sí habrá son extractores de aire y humos....
por
#117380
Vale hombre, BIEs.

En realidad no se trata de una discoteca, sino Disco-pub, con una terraza y otra zona interior, pero con grandes aberturas, por lo que no necesita de ventilación forzada.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro