si se puede pero teniendo en cuenta que.
Puedes hacerlo de dos formas
a) se conformarán tres ramales (que debería protegerse con un termico por circuito) cad circuito monofásico se dimensiona como tal como monofásico. Luego lunes los neutros y de ahí en adelante (conviene una protección) serán una carga trifásica y de ahí aguas arriba es una carga tirfásica.
Estas conformando una estrella tirfásica a base de tres monofásicas donde el punto enutro no es un punto gordo cerca de los receptores sino que está a distancia., no es corriente pero si posible.
b) Otra opción (que creo que es la que te estan planteando) es llevar la línea trifásica hasta una caja de derivación hasta cerca de las luminarias y allí hacer la separación como si fuesen los bobinados de un motor cada "pata" monofásica tiene tantas lámparas monofásicas como receptores.. Ese tramo desde la caja a la luminaria se calcularia como monofásico...
Debes eso si calcular varias veces para tener en cuenta que se te fundan todas varias bombillas de una fase por los desequilibrios en el tramo antes de la caja de derivación, pero en principio es posible.
Si analizas un poco esta es la disposición del alumbrado público (exterior que algunos son muy tiquismiquis con la denaminación del nuevo reglamento ay,ay,,,,), lineas trifásicas que derivan en cada punto un recptor monofásico....
saludos
Ingeniería: Es la profesión que combina el arte y la ciencia con el fin de crear soluciones o alternativas para mejorar una situación.