Hola,

en un LPC suponed que teneis varias líneas de alumbrado por bandejas con manguera de 6mm2 RZ1-K. Estas mangueras llegan a su respectiva caja y derivan a las luminarias bajo tubo con cable de 1,5mm2. Idem para las tomas de fuerza y demás componentes de la instalación.

¿En la hoja de cálculo del proyecto que tendríais en cuenta? ¿Indicais que habeis usado cable unipolar ES07Z1-K de 1,5mm2 que sería el que va desde la caja hasta la luminaria o mecanismo, o indicais la manguera que llega hasta la caja discurriendo por bandeja? Es decir, ¿poneis RZ1-K y sección 6mm2?

Es que yo acostumbro a indicar el cable que me sale del cuadro, que casi siempre será el RZ1-K, pero pensandoló más detenidamente me ha surgido la duda porque podría darse el caso de que fuese más restrictivo el segundo caso...
Avatar de Usuario
por
#132071
lo suyo es diseñar para el tramo mas debil, aunque si la diferencia de intensidades no es mucha y la distancia del tramo debil corta, he visto casos en que los han justificado diciendo que parte del calor se disipa longitudinalmente por el cable....yo no me fiaría la verdad.