Hola a todos,

Alguien sabe si para iluminar una cabina de pintura hace falta montar pantallas antideflagrantes o simplemente con que sean estancas es suficiente?

Según la ITC-BT-29 una cabina de pintura es un emplazamiento de clase I y zona 0 o como mínimo 1, por lo que le corresponderían aparatos de categoría 1 o como mínimo de categoría 2 según la Directiva 94/9/CE, pero no he conseguido averiguar el tipo concreto de pantallas que hay que montar.

Agradeceré cualquier ayuda!

Un saludo!
Avatar de Usuario
por
#138595
Todo depende de la clasificación de zonas que se haya hecho. Material antideflagrante solo vale para zona 2 me parece y estanco para zona sin clasificar.

Caso de ser zona 1 tendrías que buscar luminarias de seguridad aumentada o cosas así.
Avatar de Usuario
por
#138596
MAZINGER escribió:http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=339&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=


También :D . Además viene el ejeplo de la cabina de pintura.