:) Hola a todos,

Os cuento tengo un cacao mental que no me tengo, a ver si me podeis hechar una mano...no al cuello eh?
Me he leido el REBT y no entiendo muy bien lo del factor 1.8 en los cálculos de caida, ¿también se aplica en interior? es que estoy hecho un lío porque me han dado las dos contestaciones que si y que no...

Es lo que tiene andar todavía por la universidad :goodjob
por
#139762
Lee y busca en el foro que hay mucho sobre el 1.8
Avatar de Usuario
por
#139820
Es el factor por el que tienes que multiplicar la potencia en W de las lámparas y te da como resultado la carga mínima prevista en voltiamperios, como el factor de potencia utilizado es 0'9, la carga en W a multiplicar se multiplica por 1'62 y obtienes los W sobre los que tienes que calcular la instalción.
por
#140230
Se aplica únicamente a las lámparas de descarga, interior o exterior
por
#140338
Muchas gracias a todos...me ha servido para aclararme un poco, :botando