Hola a todos y gracias por leer este post.
Estoy empezando con un proyecto de bastante potencia

para una urbanización y tengo una consulta sobre la determinación de la sección de la línea de BT y la penalización que ejerce el factor de corrección para agrupaciones de cables sobre la intensidad máxima admisible (ITC BT 07).
El proyecto es en Valencia y por tanto rigen las normas de Iberdrola,
En la MT 2.31.01 indica que la intensidad de la línea se calcula a partir de la potencia a transportar y sobre esta tengo entendido que no aplicamos coeficiente de simultaneidad alguno (1ª brutalidad) igual que en la petición de suministro. Esta intensidad tiene que resultar en una caída de tensión inferior al 5% y ser menor que la Imax que indica esta norma con las correcciones que toquen según la ITC BT 07. Pues bien, resulta que tengo que acabar metiendo entre 4 y 8 circuitos por zanja y aplica un factor (tabla 8 ) de 0,66 en el peor de los casos. Resumiendo, que entorno a 178 kw por linea sobrepaso la Imax corregida.
Solución, añadir aún más líneas adicionales para reducir la potencia por línea...
¿estoy haciendo algo mal?
Muchísimas gracias otra vez.