Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#163529
Alguien me puede decir que diferencia hay en los interruptores termomagneticos que se usan para 120/240votls de ca y los de 125volts de cd, ya que en el mercado hay unos que se pueden usar con 120/240vca y 48vcd, ¿estos porque no se pueden usar para 125vcd?. Gracias.
Avatar de Usuario
por
#163532
mira hay varios hilos sobre esto , aqui usamos para corriente cotinua c.c. (por si usas el buscador te sea mas facil) el caso es que en continua la tensión no se pasa por cero y por tanto la intensidad tampoco con lo cual no hay momento que pueda "aprovecharse" para apgar el arco y debe hacerse por las bravas... esto hace que generalmente necesites mejores prestaciones o poner en serie magnetotermicos....busca que este tema esta tratado
por
#163536
Buenas,

Como dice Arquimedes, la corriente continua posee este problema, el no paso por cero exige mayores prestaciones a la hora del corte. Schneider Electric posee unos interruptores específicos para corriente continua, los C60HDC, pero además se podrían utilizar los de corriente alterna siempre y cuando tengas en cuenta unos coeficientes de sobredimensionado para el magnético. La parte térmica de la curva de disparo no se vería afectada. Para más detalles puedes consultar la información técnica que aparece en el catálogo de Schneider Electric Aparamenta Carril DIN.
Recibe un cordial saludo. :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro