Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#180022
Saludos al foro. Me gustaría saber interpretar correctamente la lectura de un termómetro de transformador de aceite: el termometro tiene tres manecillas, una roja y dos negras. ¿La roja indica el tope de temperatura que se puede alcanzar, y las dos negras el mínimo y máximo de temperatura?

Gracias! :botando
Avatar de Usuario
por
#180025
Si, la aguja que tiene la marca roja en la punta es para regular la acción del contacto a la temperatura máxima de servicio.

Las otras dos pueden ser indicadoras de máxima, rangos de temperatura de servicio, conexión de alarma, algunos incorporan incluso la conexión de electro-ventiladores incluso sonda y contacto para la temperatura ambiental.

Puedes comprobar para que sirve cada aguja, en el esquema de conexión que debe llevar incorporado el termómetro-sonda. (Para cualquier aparato con marcado CE, obligatorio).

O consulta en el catalogo del fabricante las características del aparato termoelectrico.

Saluods.
Avatar de Usuario
por
#180026
Adjunto un archivo con especificaciones, deberías buscar tal como dice Pato, las especificaciones del que te interesa en concreto :saludo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#180044
rainby escribió:Adjunto un archivo con especificaciones, deberías buscar tal como dice Pato, las especificaciones del que te interesa en concreto :saludo


Gracias a ambos. Me ha quedado claro: una aguja marca la temperatura, otra marca la máxima temperatura que se ha alcanzado (arrastre), y la de color rojo la temperatura de desconexión, que entiendo va enclavada con la celda de M.T. del trafo, de tal manera que al alcanzarla, catapún, la celda se abre.

Para un trafo de aceite, ¿a qué temperatura máxima conviene ajustarlo?

:comunidad
Avatar de Usuario
por
#180045
El aceite mineral tiene como punto de inflamación entorno a 160º. Si el Trafo en vez de aceite usa FR3 ó líquido K el punto de inflamación está entorno a 300º.

Adjunto las características del líquido K o FR3. Cuando encuentre las del aceite os las mando.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro