Cables y protección en DI instalación enterrada El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#183072
Cierto que la guía no es vinculante y que la derivación individual pertenece a la instalación de enlace, pero la itc-bt-15 hace referencia a la itc-bt-19, aunque es verdad que pone a efectos de intensidad admisible por cada sección (con lo que no queda muy claro), mi criterio en este caso la sección del neutro igual que la fase, si te interesa al tema se comento en el foro en varias ocasiones.
por
#268773
perrimeison escribió:- ¿Se pueden emplear cables unipolares de aislamiento 0,6/1 kV para instalaciones enterradas bajo tubo? Igual que en el caso anterior según el punto 3 de la ITC-BT-15: “Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1kV”. A la vista de esta frase yo interpretaría que sí se pueden emplear cables unipolares en instalaciones enterradas siempre que el aislamiento sea 0,6/1kV sin embargo en la Guía Técnica en la Tabla donde se especifican las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son te pone lo siguiente:
Sistema de Instalación Enterrado → Cable RZ1–K (AS) y cable DZ1-K(AS) siempre multiconductores.


¿Para derivaciones individuales enterradas se suele utilizar más el cable multiconductor o cables unipolares? Entiendo que tanto unipolares como multiconductores van siempre bajo tubo ¿Cierto?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#268790
Mianpigo escribió:
perrimeison escribió:- ¿Se pueden emplear cables unipolares de aislamiento 0,6/1 kV para instalaciones enterradas bajo tubo? Igual que en el caso anterior según el punto 3 de la ITC-BT-15: “Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1kV”. A la vista de esta frase yo interpretaría que sí se pueden emplear cables unipolares en instalaciones enterradas siempre que el aislamiento sea 0,6/1kV sin embargo en la Guía Técnica en la Tabla donde se especifican las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son te pone lo siguiente:
Sistema de Instalación Enterrado → Cable RZ1–K (AS) y cable DZ1-K(AS) siempre multiconductores.


¿Para derivaciones individuales enterradas se suele utilizar más el cable multiconductor o cables unipolares? Entiendo que tanto unipolares como multiconductores van siempre bajo tubo ¿Cierto?

Un saludo

Casi 2 años sin aparecer por aquí... ¿En qué quedó finalmente viewtopic.php?f=11&t=22366 ?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro