Buenas tardes, deseaba realizar una consulta básica sobre este Reglamento:

Exista algún capítulo del Reglamanto o ITC asociada en la que se declaren como obsoletos materiales tales como los seccionadores de tipo de cuchilla?

Creo que en la actualidad están en desuso y se utilizan celdas, pero me interesa saber si la obsolescencia es obligada por esta normativa o por la tecnología...

Muchas gracias por anticipado y un saludo

Antonio
por
#203204
No sólo no las declara fuera de reglamento sino que lo contempla (corte al aire). Lo que te queda por comprobar es si las NNPP de la distribuidora de la zona lo admite siempre que vaya a ser cedida a ella.

Por seguridad de suministro, por posibilida de telemando y control, son mejores las GIS pero vamos que tampoco pasa nada que sean corte al aire. Las hay que llevan décadas usándose.

Las GIS surgieron más por un problema de espacio y telemando que por una necesidad técnica de suministro.