Hola a todos.
Se está realizando una modificación de la instalación eléctrica de una nave.
El tema es el siguiente:
¿Es posible que un cuadro secundario (oficina) tire de otro cuadro secundario y no del general?
En total habría 3 cuadros. Un general y dos secundarios, pero el de oficinas conectado a través del otro secundario.
Es que no encuentro por ningún lado la normativa que lo especifica.
Muchas gracias.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#203544
Si cumples con caidas de tensiones, secciones y protecciones, selectividad diferenciales, no tiene porque haber ningún problema, como si quieres tener 20 subniveles en cuadros.

:brindis
Avatar de Usuario
por
#203572
Estoy con glauka, el rebt no lo impide. No es muy elegante, es más complicado hacer la subdivisión de zonas y cumplir con la selectividad, pero es válido.