Buenas noches foreros
Estoy haciendo un cálculo de una instalación de un edificio y me ha surgido una dudilla.
Me he puesto a calcular la sección de los circuitos (C1, Iluminación...C2...) y me he dado cuenta de que no se qué porcentaje tengo que aplicar de caída de tensión.
Creo recordar que hay que poner una caída de tensión del 3% para los circuitos interiores...
Pero, si me lo podeis confirmar o corregir, mejor que mejor.
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#218929
Te lo confirmo, cualquier circuito interior de vivienda debe tener esa caída de tensión, 3% como máximo, también se puede compensar con la derivación individual, todo está en la itc-bt-19 del rebt, también te recomiendo la guía.

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp

Un saludo