Buenas de nuevo.

Mi duda trata esta vez sobre cómo calcular la sección en un circuito de alumbrado de emergencia, supongo que se hace exactamente igual que para un circuito de alumbrado normal y corriente, es decir, por Imax y caida de tensión, pero no sé si tendría que considerar en este caso los 1.8 o no.

A ver si me orientáis un poco.

Gracias de nuevo a todos.
Avatar de Usuario
por
#222585
la verdad es que no suelo calcularlos slavo que sean muchos, muchos pues ten en cuenta que la potencia suele ser muy pequeña y que la lampara se alimenta a traves de un transformador interpuesto ante unas baterias, que son las que en realidad alimentan a las lamparas. La red normal sólo alimenta la carga de las baterías cuando recargan y los pequeños led de estado que no tiene consumo.


por eso, si se me diese ese caso lo calcularía como una carga del valor de la lampara de valor 0,5 w/m2 cubierto, es decir si la sala tiene 200 m2 y 10 lamparas asignaría 100w repartidos alicuotamente a la emisión de cada emergencia.