- 08 Jun 2010, 10:35
#225374
Hola a todos compañeros.
El caso es que me he encontrado una máquina lijadora a 2 velocidades muy antigua que tiene un motor trifásico Dahlander a 220V 50 Hz con la siguiente placa de características:
2,2 kW 9 A 1450 rpm
3 kW 11,6 A 2800 rpm
La red en la que se va a empezar a utilizar esta máquina es de 400 V y evidentemente toca pensar en una solución para que la máquina trabaje. ¿Qué solución veríais más conveniente?
1. Sustituir el motor por uno de doble devanado 2 velocidades apto para 400 V ó
2. Colocar otro motor Dahlander apto para 400 V
Una duda, ¿sería posible colocarle al motor actual de la lijadora un variador de frecuencia alimentado a 400 V con salida a 220 V al motor Dahlander en 1 velocidad? ¿Qué velocidad sería la ideal?
Muchas gracias a todos.