tetu escribió:¿Alguién podría decirme alguna empresa que haga la extracción de aceite que hago referencia en el asunto?

Una OCA te lo puede realizar sin problemas.
Avatar de Usuario
por
#244345
Cualquier empresa mantenedora de CT tambien lo puede realizar.

¿Se puede saber para que necesitas el ensayo de rigidez dielectrica del aceite?

:saludo
por
#244359
glauka escribió:Cualquier empresa mantenedora de CT tambien lo puede realizar.

¿Se puede saber para que necesitas el ensayo de rigidez dielectrica del aceite?

:saludo



si claro, se lo ha pedido Iberdrola a mi cliente. Es un CT de 1980

gracias
Avatar de Usuario
por
#244402
Ese centro de transfomarción ¿tiene contrato de mantenimiento?, es la empresa mantenedora la que debería realizar ese ensayo y hacer reseña en el informe anual.
por
#244451
En principio, la extracción del aceite la tiene que realizar siempre una empresa instaladora en Alta tensión. Luego el informe del análisis puede que sirva el de la empresa instaladora o tenga que ser el realizado por una OCA. De hecho cada vez que se pasa la inspección trianual por parte de OCA se debe de realizar dicho análisis.
Avatar de Usuario
por
#244549
No, normalmente el OCA no hace ni tiene que hacer tal análisis en la inspección trianual reglamentaria, lo que hace es una comprobación del aislamiento mediante el megado del transformador. Se lo que te digo.


Salu2 a todos.
por
#244551
Yo también, en Castilla y León, desde hace al menos dos años lo tienen que hacer. Y si no lo hacen luego tienen problemas con Enac.
por
#245036
Empresa instaladora-autorizada puede extraer muestras.

Si se trata de comprobar rigidez dieléctrica, lo normal es comprobarla con el chispometro y vale.

Por el contrario, si la extracción tiene como objeto:
1. Comprobación de contenidos de PCB
2. Comprobación de gases disueltos y furaldehidos, para mantenimiento predictivo ( corrientes vaganbundas, arcos internos, degradación de la celulosa, contenido de agua.................) los análisis deben de ser realizados por laboratorios.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro