Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#246867
Buenas tardes, el motivo de la consulta es haber si alguien me puede explicar por que me pasa esto en una instalación.
Tengo una instalación monofasica y la tension entre fase y tierra es de 175V y entre el neutro y tierra de 45 Voltios,alguien sabe por que se me van esos 45voltios, ya que por eso no me deja disparar los difereciales ni medir la tierra.
Puede ser un problema de tierras.
Gracias por lasrespuestas y saludos. :goodjob
Avatar de Usuario
por
#246910
euitig escribió:Buenas tardes, el motivo de la consulta es haber si alguien me puede explicar por que me pasa esto en una instalación.
Tengo una instalación monofasica y la tension entre fase y tierra es de 175V y entre el neutro y tierra de 45 Voltios,alguien sabe por que se me van esos 45voltios, ya que por eso no me deja disparar los difereciales ni medir la tierra.
Puede ser un problema de tierras.
Gracias por lasrespuestas y saludos. :goodjob

1- Revisa la puesta a tierra del neutro. Desconecta la instalación y mide en la acometida las tensiones. Si son normales la culpa es de tus cargas.
2- Monta un analizador de redes para ver si hay algún problema de distorsiones.

Para empezar tienes eso.
Avatar de Usuario
por
#246943
Tienes una derivación a tierra.
Toca buscarla y reparar.
Puedes empezar por comprobar el aislamiento de los cables.
:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro