por
#249896
Saludos, me ha surgido una duda con la MT 2.33.15 (edición 4), ANEXO A, COMPROBACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS (BT), el caso es que en la medida de la resistencia de aislamiento, la norma especifica que la resistencia de aislamiento Ra viene dada en Mega ohm · km, (Ra=(Rm·L)/1000, siendo Rm la resistencia medida en Mohm, y L la longitud del cable en metros), sin embargo, la tabla que define el nivel mimo de aislamiento, (tabla 2), en Mohm / km.

¿Alguien podria explicarme como se ha de interpretar esto?

Gracias
por
#253860
Yo no lo se pero si te fijas estrictamente en la formula:

Ra=(Rm·L)/1000

Estas multipilicando ohmios con metros (el dividir por mil es para masar de metros a kilometros) por tanto tiene que ser ohm · km.

Supongo que la fórmula está bien.