Elección de cables libres de halógenos en dmelect (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#255582
A ver, si, creo que teneis un lío descomunal, y pajorera idea. Os dejo la utilizacion de cables mas comunes:

1. Por un lado estan los emisores de halógenos, cada día menos utilizados, en interiores de viviendas y poco mas, con denominación técnica H07V-K.

Están especialmente indicados para el transporte de energía an los ámbitos doméstico o industrial (oficinas, locales, cableado interno, circuitos de señalización, etc.) para ser instalados en conductores sobre superficie, empotrados o sistemas cerrados análogos.

2. Despues tenemos los cables libres de halógenos, que pueden ser unipolares o tetrapolares, utilizados en locales de pública concurrencia, por lo general. Y pueden ser de 750V. y 0,6/1KV.

750V: H07Z1-K(AS) ó ES07Z1-K(AS). Las dos denominaciones son válidas. Y son conductores libres de halógenos de 750V. y son unipolares. No propagadores de la llama, opacidad reducida y libre de halógenos.

"Cables de obligada instalación en las siguientes ITC del Reglamento de Baja Tensión:
ITC-BT-15 Derivaciones Individuales
ITC-BT-28 Locales de Pública Concurrencia"

0,6/1KV: RZ1-K(AS). Conductores, unipolares o tetrapolares, libres de halógenos de 1KV.

"Son cables especialmente indicados para ser instalados en viviendas (línea general de alimentación y derivaciones individuales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública concurrencia según ITC-BT-28, así como en aquellos lugares donde se pretenda elevar el grado de seguridad".

3. Y los cables resistentes al fuego de alta seguridad, los denominados SERGUFOC, ulizados en la alimentación de aparatos de seguridad, grupos CI, Ascensores (si se consideran parte del recorrido de evacuación) y otros elementos.

Denominación: SZ1-K(AS+): AISLAMIENTO Elastómero Vulcanizado Libre de Halógenos CUBIERTA EXTERIOR Poliolefina termoplástica libre de halógenos.

"Son cables de obligada instalación en los circuitos de seguridad de los locales de pública concurrencia, según se desprende de la ITC-BT-28. Imprescindibles en circuitos de detección y alarma, sistema de evacuación y de lucha contra incendios ".

También están los denominados RZ1-K (AS+), resistentes al fuego, con características parecidas a los SZ1-K (AS+).
Avatar de Usuario
por
#255619
Rafael SM escribió:A ver, si, creo que teneis un lío descomunal, y pajorera idea. Os dejo la utilizacion de cables mas comunes:

1. Por un lado estan los emisores de halógenos, cada día menos utilizados, en interiores de viviendas y poco mas, con denominación técnica H07V-K.

Están especialmente indicados para el transporte de energía an los ámbitos doméstico o industrial (oficinas, locales, cableado interno, circuitos de señalización, etc.) para ser instalados en conductores sobre superficie, empotrados o sistemas cerrados análogos.

2. Despues tenemos los cables libres de halógenos, que pueden ser unipolares o tetrapolares, utilizados en locales de pública concurrencia, por lo general. Y pueden ser de 750V. y 0,6/1KV.

750V: H07Z1-K(AS) ó ES07Z1-K(AS). Las dos denominaciones son válidas. Y son conductores libres de halógenos de 750V. y son unipolares. No propagadores de la llama, opacidad reducida y libre de halógenos.

"Cables de obligada instalación en las siguientes ITC del Reglamento de Baja Tensión:
ITC-BT-15 Derivaciones Individuales
ITC-BT-28 Locales de Pública Concurrencia"

0,6/1KV: RZ1-K(AS). Conductores, unipolares o tetrapolares, libres de halógenos de 1KV.

"Son cables especialmente indicados para ser instalados en viviendas (línea general de alimentación y derivaciones individuales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública concurrencia según ITC-BT-28, así como en aquellos lugares donde se pretenda elevar el grado de seguridad".

3. Y los cables resistentes al fuego de alta seguridad, los denominados SERGUFOC, ulizados en la alimentación de aparatos de seguridad, grupos CI, Ascensores (si se consideran parte del recorrido de evacuación) y otros elementos.

Denominación: SZ1-K(AS+): AISLAMIENTO Elastómero Vulcanizado Libre de Halógenos CUBIERTA EXTERIOR Poliolefina termoplástica libre de halógenos.

"Son cables de obligada instalación en los circuitos de seguridad de los locales de pública concurrencia, según se desprende de la ITC-BT-28. Imprescindibles en circuitos de detección y alarma, sistema de evacuación y de lucha contra incendios ".

También están los denominados RZ1-K (AS+), resistentes al fuego, con características parecidas a los SZ1-K (AS+).



hombre un listillo..... su primera intervencion no es para presentarse, ni ofrecer aoyuda,,, no es para darselas de enterado y encima necesita rescatar un hilo de hace casi tres años... anda y que ten....una leccion de humildad...
por
#255658
Es verdad, disculpa hombre. Es que andaba con unos temas del programa DMELECT, y me llevo hasta aqui. <pido perdon. Me llamo Rafa, soy de Jaén, y eso.... no ha sido el mejor comienzo, es cierto. Bueno, espero aprender o tomar nota de las aportaciones que aqui se exponen, y aportar lo que pueda de mi. Además no me di cuenta ni de la fecha del escrito. Un abrazo.
Avatar de Usuario
por
#255659
pues se bienvenido



un saludo....



:brindis
por
#255747
Hola a todos.

Resulta que yo me he encontrado con el mismo problema que vosotros con el Dmelect y la verdad me habeis sido de gran ayuda. Yo he presentado proyectos en Valencia para LPC siempre con PVC con baja emisibidad de humos y eso.. los H07Z (AS), y nunca me han puesto pegas.
El caso es que nunca he hecho ningun proyecto entero con este programa, es decir calculos y unifilares si, pero nunca he cogido la memoria que nos ofrece el programa para presentarla por que me parecia un poco simple y que no se ajustaba a los contenidos minimos. Que os parece a vosotros? Lo utilizais para las memorias o solo para el anexo de calculos?

un saludo
Avatar de Usuario
por
#255749
xarlyp3 escribió:Resulta que yo me he encontrado con el mismo problema que vosotros con el Dmelect y la verdad me habeis sido de gran ayuda. Yo he presentado proyectos en Valencia para LPC siempre con PVC con baja emisibidad de humos y eso.. los H07Z (AS), y nunca me han puesto pegas.

Qué cable utilizas los H07Z o los H07Z1?
por
#255751
wenner escribió:
xarlyp3 escribió:Resulta que yo me he encontrado con el mismo problema que vosotros con el Dmelect y la verdad me habeis sido de gran ayuda. Yo he presentado proyectos en Valencia para LPC siempre con PVC con baja emisibidad de humos y eso.. los H07Z (AS), y nunca me han puesto pegas.

Qué cable utilizas los H07Z o los H07Z1?


Jejeje... los H07Z1 (AS), un fallo de escritura
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro