Buenos días,
aquí mi pregunta. Estoy revisando un proyecto y en los plànol de tierras del CT me estan uniendo el tierra de herrajes con el tierra general baja tensión (el neutro lo tratan independiente). Según tengo entendido en algún caso se permite la unión del tierra del neutro del CT con el de baja, però según mi criterio nunca se puede unir el de baja con el de herrajes. ¿ Es correcto?
Saludos y gracias
Avatar de Usuario
por
#256492
no entiendo muy bien la pregunta, pero la tierra de neutro y la de herrajes se pueden conectar si la tensión de defecto no supera los 1.000 Voltios
Avatar de Usuario
por
#256494
dimoniescuat escribió:Buenos días,
aquí mi pregunta. Estoy revisando un proyecto y en los plànol de tierras del CT me estan uniendo el tierra de herrajes con el tierra general baja tensión (el neutro lo tratan independiente). Según tengo entendido en algún caso se permite la unión del tierra del neutro del CT con el de baja, però según mi criterio nunca se puede unir el de baja con el de herrajes. ¿ Es correcto?
Saludos y gracias


ITC 18 epígrafe 11.

La Guía Técnica también realiza aclaraciones al respecto.

PD: por cierto, eso seguramente estará tratado en el foro, y además no te has presentado. :nono
Avatar de Usuario
por
#256526
Yo, que ya soy muy mayor, recuerdo que al principio se ponían tres tierras independientes: herrajes, autoválvulas y neutro. Posteriormente se unieron las de herrajes y autoválvulas dejando la del neutro independiente que se sacaba a unos 25 metros del CT.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro