Estoy realizando el PFC y estoy ante un pequeña duda que me hace variar bastante los cálculos.
Al instalar lámparas de descarga el REBT me dice en la IT-BT-44 que debo de considerar un coeficiente de 1,8 para las lámparas de descarga pero si conozco la corriente que se crea puedo aplicar el coeficiente que resulte.
Mi fabricante (Philips en su mayoría) me da una potencia superior a la de la lámpara como potencia de la luminaria,es decir,en una luminaria con 2 lámparas TL-5 de 28W cada uno,me dice que la potencia de la luminaria será de 62W.
¿Puedo entonces tomar como previsión de carga esos 62W o debo de aplicarles el coeficiente de mayoración de arranque de 1,8?
Gracias de antemano

NdelA: usa el buscador, ese tema ha salido varias veces