Trabajo en una empresa de mantenimiento de Centros de Transformación y se me presenta en varias ocasiones que en un Centro de Transformación sale directamente del secundario del transformador varias líneas debidamente protegidas. El problema es que no tiene interruptor de corte general, si no que tenemos varios interruptores. Al ser un CT de abonado, realmente es obligatorio la instalación del interruptor de corte general? y si es así, donde lo pone??
Avatar de Usuario
por
#268112
A mí las OCAS siempre me lo han hecho instalar en los CTs que no lo tenían.

Puede venir del siguiente párrafo del reglamento de centrales:

En el caso de que se prevean sobrecargas debe protegerse cada transformador individualmente en B.T.
Avatar de Usuario
por
#268114
electron escribió:Trabajo en una empresa de mantenimiento de Centros de Transformación y se me presenta en varias ocasiones que en un Centro de Transformación sale directamente del secundario del transformador varias líneas debidamente protegidas. El problema es que no tiene interruptor de corte general, si no que tenemos varios interruptores. Al ser un CT de abonado, realmente es obligatorio la instalación del interruptor de corte general? y si es así, donde lo pone??

Hola electron,

Ya lo comentamos aquí, no?
viewtopic.php?f=14&t=29337&p=236193
Avatar de Usuario
por
#268242
La compañía suministradora es la que publica los esquemas básicos para las instalaciones de centros de transformación de cliente.

Si la compañía suministradora te pide un interruptor de corte en carga, como si te pide un interruptor general automático en el lado de BT, tu deberás diseñar la instalación según los criterios de esta compañía.

De ese corte general para adentro, todo es Derivación Individual. Por tanto CGP al canto... traducido en lo que tenemos anteriormente...

Interruptor de corte en carga + Bases de fusibles

Pero claro es derivación individual hasta la primera ramificación de tus circuitos.

Y el reglamento es muy especifico en ese sentido.... Obligación de INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO MAGNETOTERMICO.

Así que eso de sacar 4 cuadros de los bornes del trafo.... míralo en las NN.PP. de la compañía que opera en tu zona, compara con sus esquemas, comprueba el año de ejecución de la instalación y saca tus propias conclusiones.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro