Estoy preparando un proyecto de alumbrado público en un polígono industrial. Parte de la red es subterránea con columnas y otra con red posada en fachada de naves con brazos fijados a los paramentos.

Tengo claro que el conductor de la red de tierra que une las picas en la instalación enterrada es de 16mm2, pero la duda que tengo es sobre la sección mínima del conductor de protección en la red aérea posada en fachada.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#26903
Debe ser igual a la sección a los conductores de fase para la red y mínimo 16 mm2 para la unión entre soporte y red.

SALUdos