#26402
He abierto un expediente en Iberdrola para un edificio de 16 viviendas y me han solicitado la instalación de un centro de transformación en la planta baja. Mi pregunta es si se puede instalar la CGP del edificio en el interior del CT. Gracias
Avatar de Usuario
por
#26404
No puede instalarse en su interior , piensa que el CT será de Iberdrola y acceso solo a la compañia ; en cambio la CGP es de la finca y debe estar en fachada.
Saludos :D
Avatar de Usuario
por
#26462
ummmmmm.....Juraría que si se puede, no como Caja General de Protección fisicamente pero si puedes usar una BTV que haga la función de esta, sera iberdrola quien se haga cargo de esta, si lo apalabrais, ya que el centro es de esta...creo haberlo leido en el REBT
por
#26604
saludos

En la ITC-BT-13 habla de la posibilidad de prescindir de la CGP, pasando a realizar esta función el Cuadro BT del Centro de transformación cuando éste está albergado en el edificio.

Pero evidentemente esto hay que acordarlo con la Cía Eléctrica.
por
#26757
roverman escribió:ummmmmm.....Juraría que si se puede, no como Caja General de Protección fisicamente pero si puedes usar una BTV que haga la función de esta, sera iberdrola quien se haga cargo de esta, si lo apalabrais, ya que el centro es de esta...creo haberlo leido en el REBT


Así lo tengo entendido yo.
Avatar de Usuario
por
#26758
estoy con el compañero roverman si que se puede basta con llegar a un acuerdo con la compañia y en ese caso lo mas seguro es que no tengasn CGP sin como dice él una BTV dentro del cuadro de baja que la destinen para vuestro bloque. Cierto que tecnicamente las cajas geneales y sus fusibles son responsabilidad del usuario pero mediante acuerdos esto se puede solucionar.
por
#26765
itc-13

apartado 1.

"
En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora.

"
Avatar de Usuario
por
#26935
Si no te dejan usar los fusibles del CT, aunque como bien dice lijsterlaan el reglamento deja la posibilidad abierta, puedes proponer ubicar la CGP (que puede ser del tipo BTV) empotrada en el CT con apertura por la parte exterior de la pared del centro.

Una solución que yo he visto es la de una BTV dentro del CT que funciona como cuadro de BT del centro y otra BTV empotrada en la pared con apertura desde el exterior de la que parten las LGAs.

:?: ¿De verdad no se podrían unificar todos estos temas?
:cabezazo En toda España aplica el mismo reglamento, luego cada Comunidad lo interpreta, cada compañía lo amolda a sus gustos y cada técnico de zona añade dos o tres detalles de aplicación en su califato (mientras no cambien al técnico, claro)


:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ¡¡¡¡¡ NO PUEDO CON ELLOSSSS !!!!!!!!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro