Hola a todos. La normativa contra incendios obliga a que los ventiladores de extracción de humos de un garaje se pongan en marcha automáticamente en caso de incendio, para lo cual van "conectados" a la central de detección de incendios. Pero no sé cómo se ejecuta en la práctica esa conexión. Las centrales de detección tienen un relé de salida de 12V, ¿cómo hago funcionar un ventilador trifásico de 1,5kW/400V con ese relé?
Última edición por itico el 13 Jul 2011, 09:02, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#275689
Lo usas para alimentar un contactor y el paro manual... Otra cosa es el circuito de potencia de esa ventilación, que posiblmente deba tener cable resistente al fuego, alimentación de emergencia etc.
Avatar de Usuario
por
#275691
¿Cuáles serían entonces las protecciones de la línea de alimentación del ventilador?

P.D.: la alimentación del ventilador se hará con cable RZ1-K(AS+).