Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#275938
Buenas tardes, accidentalmente alguien le ha dado a un pulsador de alarma honeywell (modelo m700kaci) hemos desactivado la sirena de la central analógica id 3000 de honeywell pero continua activa la alarma con un pitido intermintente(10 segundos de intervalo). Me gustaría saber la ruta de desactivación de esa alarma(la sirena si esta descativada) o cual es la manera a proceder para desactivarla o en su defecto si alguien tiene un manual de esa central analogica.
Avatar de Usuario
por
#275942
Pude parecer una pregunta tonta, pero ¿habéis desenclavado el pulsador?
por
#275949
matematico escribió:lo hemos abierto con su correspondiente llave y no vemos ningun mecanismo visible a desenclavar, el modelo es un m700kci, pero desconozco su funcionamiento

este es el modelo:
http://www.security-control.be/centrale ... kaci-.html

lo que no sabemos es si se desactivo desde el pulsador o desde la central
Avatar de Usuario
por
#275955
Al meter la llave y tirar se desenclava, sí.

Que yo sepa no haría falta entrar en los menús de la central, con los botones: "Silenciar zumbador" y "Rearme" debería volver al estado normal. Si sigue pitando después de esto es que detecta alguna avería o sigue el estado de alarma (por eso te preguntaba lo del enclavamiento). Si pide códigos de acceso tenéis que girar la llave de la cerradura de la centralita.
por
#275958
Goran Pastich escribió:Al meter la llave y tirar se desenclava, sí.

Que yo sepa no haría falta entrar en los menús de la central, con los botones: "Silenciar zumbador" y "Rearme" debería volver al estado normal. Si sigue pitando después de esto es que detecta alguna avería o sigue el estado de alarma (por eso te preguntaba lo del enclavamiento). Si pide códigos de acceso tenéis que girar la llave de la cerradura de la centralita.


Le hemos metido la llave y hemos tirado hacia abajo del aparato y se sale una pestañita de abajo y se puede retirar el cristal del pulsador. Pero no se puede desenclavar o no sabemos la forma y en la central hemos hecho hace ya varias horas todo eso de silenciar pero nos sale una alarma(pitidito cada 10-12 segundos y estan en rojo dos leds que son los de alarma y en verde el de alimentacion y ese pitidito intermitente es lo que no logramos quitar.
En cuanto al pulsador tiene la lucecita de la esquina encendida rojo fijo. El pulsador es el modelo M700KACI de honeywell y la centralita es la central analogica ID3000
No logramos que deje de sonar el pitido cada 12 segundos que no la sirena, eso lo quitamos con silenciar zumbador y con silenciar/reactivar pero despues le damos a rearmar y nos vuelve a sonar la sirena.

1º Sirena silenciada
2ºLeds de alarma los dos encendidos en rojo
3ºPitidito cada 12 segundos que no podemos quitar
4º Si intentamos rearmar nos vuelve a salir la sirena pq es como si no hubiesemos anulado el pulsador


Necesitamos saber:

Si es posible desenclavar el pulsador, el metodo exacto pq la llave es solo para abrir el aparato tirado hacia abajo, para desmontarlo, pero no se ve ninguna chapita que se pueda desenclavar.
Si es a traves de la central analogica ID3000 de honeywell, saber la ruta para anular el pulsador activado desde la misma centralita ya que permanecen encendidos los dos leds de alarma

Aqui esta el aparato en cuestion

la centralita

http://www.notifier.es/index.php?option ... &Itemid=53

Muchisimas gracias
por
#275959
matematico escribió:
Goran Pastich escribió:Al meter la llave y tirar se desenclava, sí.

Que yo sepa no haría falta entrar en los menús de la central, con los botones: "Silenciar zumbador" y "Rearme" debería volver al estado normal. Si sigue pitando después de esto es que detecta alguna avería o sigue el estado de alarma (por eso te preguntaba lo del enclavamiento). Si pide códigos de acceso tenéis que girar la llave de la cerradura de la centralita.


Le hemos metido la llave y hemos tirado hacia abajo del aparato y se sale una pestañita de abajo y se puede retirar el cristal del pulsador. Pero no se puede desenclavar o no sabemos la forma y en la central hemos hecho hace ya varias horas todo eso de silenciar pero nos sale una alarma(pitidito cada 10-12 segundos y estan en rojo dos leds que son los de alarma y en verde el de alimentacion y ese pitidito intermitente es lo que no logramos quitar.
En cuanto al pulsador tiene la lucecita de la esquina encendida rojo fijo. El pulsador es el modelo M700KACI de honeywell y la centralita es la central analogica ID3000
No logramos que deje de sonar el pitido cada 12 segundos que no la sirena, eso lo quitamos con silenciar zumbador y con silenciar/reactivar pero despues le damos a rearmar y nos vuelve a sonar la sirena.

1º Sirena silenciada
2ºLeds de alarma los dos encendidos en rojo
3ºPitidito cada 12 segundos que no podemos quitar
4º Si intentamos rearmar nos vuelve a salir la sirena pq es como si no hubiesemos anulado el pulsador


Necesitamos saber:

Si es posible desenclavar el pulsador, el metodo exacto pq la llave es solo para abrir el aparato tirado hacia abajo, para desmontarlo, pero no se ve ninguna chapita que se pueda desenclavar.
Si es a traves de la central analogica ID3000 de honeywell, saber la ruta para anular el pulsador activado desde la misma centralita ya que permanecen encendidos los dos leds de alarma

Aqui esta el aparato en cuestion

la centralita

http://www.notifier.es/index.php?option ... &Itemid=53

Muchisimas gracias



he encontrado esto tambien

http://www.chubbiberia.com/utcfs/ws-488 ... ID3000.pdf
por
#275961
matematico escribió:
matematico escribió:
Goran Pastich escribió:Al meter la llave y tirar se desenclava, sí.

Que yo sepa no haría falta entrar en los menús de la central, con los botones: "Silenciar zumbador" y "Rearme" debería volver al estado normal. Si sigue pitando después de esto es que detecta alguna avería o sigue el estado de alarma (por eso te preguntaba lo del enclavamiento). Si pide códigos de acceso tenéis que girar la llave de la cerradura de la centralita.


Le hemos metido la llave y hemos tirado hacia abajo del aparato y se sale una pestañita de abajo y se puede retirar el cristal del pulsador. Pero no se puede desenclavar o no sabemos la forma y en la central hemos hecho hace ya varias horas todo eso de silenciar pero nos sale una alarma(pitidito cada 10-12 segundos y estan en rojo dos leds que son los de alarma y en verde el de alimentacion y ese pitidito intermitente es lo que no logramos quitar.
En cuanto al pulsador tiene la lucecita de la esquina encendida rojo fijo. El pulsador es el modelo M700KACI de honeywell y la centralita es la central analogica ID3000
No logramos que deje de sonar el pitido cada 12 segundos que no la sirena, eso lo quitamos con silenciar zumbador y con silenciar/reactivar pero despues le damos a rearmar y nos vuelve a sonar la sirena.

1º Sirena silenciada
2ºLeds de alarma los dos encendidos en rojo
3ºPitidito cada 12 segundos que no podemos quitar
4º Si intentamos rearmar nos vuelve a salir la sirena pq es como si no hubiesemos anulado el pulsador


Necesitamos saber:

Si es posible desenclavar el pulsador, el metodo exacto pq la llave es solo para abrir el aparato tirado hacia abajo, para desmontarlo, pero no se ve ninguna chapita que se pueda desenclavar.
Si es a traves de la central analogica ID3000 de honeywell, saber la ruta para anular el pulsador activado desde la misma centralita ya que permanecen encendidos los dos leds de alarma

Aqui esta el aparato en cuestion

la centralita

http://www.notifier.es/index.php?option ... &Itemid=53

Muchisimas gracias



he encontrado esto tambien

http://www.chubbiberia.com/utcfs/ws-488 ... ID3000.pdf



aparte este manual hemos estado buscandolo por la empresa Hoenywell y te meten un rollo de que tienes que identificarte y tal que no te lo dan pero hemos buscado por internet y lo hemos encontrado. Este es el manual de la ID3000 con el que hemos estado liados y no encontramos la solucion:

http://extintoresbarcelona.com/sites/de ... id3000.pdf
Avatar de Usuario
por
#276018
Me da la impresión de que él pulsador no se ha quedado rearmado y sigue dando señal de alarma, por eso la central vuelve a pitar. Tendríais que anular el pulsador, pero ya escapa de mis conocimientos porque hay que entrar en la configuración de la central... ¿Habéis probado a llamar a Notifier?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro