Ahí va más reflexión sobre el tema.
Párrafo 5.3 de la ITC BT 33
5.3- Cables Eléctricos
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles.
En relación a los conceptos vertidos en el párrafo 5.3 de la ITC BT 33
1. ¿ Qué es una acometida externa ?. En la ITC BT 01 no viene definida. Se trata de una acometida fuera del recinto de la obra ¿?. Se trata de una acometida no subterránea ¿?.
Considerar el caso de una obra que conlleve dos edificios y una pequeña área de juegos en medio urbanizada y jardínes alrededor.
Consultar si el epíteto exteriores se aplica en la frase “acometidas e instalaciones exteriores” a instalaciones solamente. O cabe la posibilidad de una acometida por un día en un plan provisional de obras con vista a desmontar un gallinero en ruinas durante dos horas y media, se proponga como una acometida sometida a los agentes atmosféricos y sujeta a postes móviles hasta la CGP y de ahí parta hacia cuadros de obra móviles y de estos a los receptores móviles.
En la frase niños y niñas felices sólo son felices las niñas ¿
En la frase ingenieros hembras e ingenieros machos felices asistieron a la lectura del Decreto 161/2006, sólo son felices los ingenieros machos ¿
2. ¿ Qué es una instalación externa ? En el REBT varias ITC que hablan de instalaciones interiores o receptoras (sin acento en la o , ó ) . Parece colegirse en el apartado 5.3 de la ITC BT 33 que se trata de una instalación sometida a los agentes atmosféricos externos directos. Si fuera así, una instalación subterránea entubada, en principio, no lo está.
3. Los dos párrafos del apartado 5.3 de la ITC BT 33 hacen hincapié y como coletilla : aptos para servicios móviles.
Qué son servicios móviles ¿. Yo tengo entendido que servicios móviles son servicios que eventualmente puedan suponer movimiento bajo tensión eléctrica.
Por ejemplo los cables que alimentan una grúa torre después del cuadro y hacia la máquina. Estos cables la ITC BT 32 fija claramente su tipología. Y coincide con la ITC BT 33 en esa parte al menos.
4. Qué es una instalación interna ¿?
Por muchas ITC del REBT colegimos que “debiera ser” una instalación receptora dentro del recinto considerado y tras pasar la acometida, línea general de alimentación, línea de derivación individual, que tienen sus propias ITC dedicadas. Las líneas de las instalaciones interiores, en el REBT, tienen sus propias consideraciones.
Así parece ser en el párrafo “Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.”
Se referirá por contraposición al primer párrafo del apartado 5.3 de la ITC BT 33 a servicios móviles internos ¿¿?
Mírese, para contrastar criterios , el punto 6.
5. La norma UNE 21150 de denominación :
Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.
Así como las otras dos citadas UNE 21.027 y UNE 21.031 hablan mucho también sobre la flexibilidad de los cables.
A mí no se me ocurre ninguna objeción técnica convincente para poner un cable apto para servicios móviles en un sitio donde no se puede mover ni está previsto que se mueva.
Y si alguien aduciera que el movimiento de puede producir por la extracción de conducto y cable con una pala, la fuerza de esta para romperlo no encontraría diferencia con el otro tipo de cable.
En la ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales – Máquinas de elevación y Transporte aparece en el apartado 2. quinto párrafo : En las instalaciones en el EXTERIOR para servicios móviles se utilizarán cables flexibles con cubierta de policloropeno o similar según UNE 21.027 o UNE 21.150.
6. La ITC BT 33 en su apartado 1.- Campo de aplicación establece que en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes, dormitorios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC BT 24.
En una obra grande pueden haber oficinas provisionales o temporales durante mucho tiempo. Restaurantes, vestuarios inmensos, salas de reunión de los trabajadores, locales sanitarios, etc.
Necesitan todos ellos , por ser instalaciones interiores cable para servicios móviles ¿?¿?¿?¿
Párrafo 5.3 de la ITC BT 33
5.3- Cables Eléctricos
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles.
En relación a los conceptos vertidos en el párrafo 5.3 de la ITC BT 33
1. ¿ Qué es una acometida externa ?. En la ITC BT 01 no viene definida. Se trata de una acometida fuera del recinto de la obra ¿?. Se trata de una acometida no subterránea ¿?.
Considerar el caso de una obra que conlleve dos edificios y una pequeña área de juegos en medio urbanizada y jardínes alrededor.
Consultar si el epíteto exteriores se aplica en la frase “acometidas e instalaciones exteriores” a instalaciones solamente. O cabe la posibilidad de una acometida por un día en un plan provisional de obras con vista a desmontar un gallinero en ruinas durante dos horas y media, se proponga como una acometida sometida a los agentes atmosféricos y sujeta a postes móviles hasta la CGP y de ahí parta hacia cuadros de obra móviles y de estos a los receptores móviles.
En la frase niños y niñas felices sólo son felices las niñas ¿
En la frase ingenieros hembras e ingenieros machos felices asistieron a la lectura del Decreto 161/2006, sólo son felices los ingenieros machos ¿
2. ¿ Qué es una instalación externa ? En el REBT varias ITC que hablan de instalaciones interiores o receptoras (sin acento en la o , ó ) . Parece colegirse en el apartado 5.3 de la ITC BT 33 que se trata de una instalación sometida a los agentes atmosféricos externos directos. Si fuera así, una instalación subterránea entubada, en principio, no lo está.
3. Los dos párrafos del apartado 5.3 de la ITC BT 33 hacen hincapié y como coletilla : aptos para servicios móviles.
Qué son servicios móviles ¿. Yo tengo entendido que servicios móviles son servicios que eventualmente puedan suponer movimiento bajo tensión eléctrica.
Por ejemplo los cables que alimentan una grúa torre después del cuadro y hacia la máquina. Estos cables la ITC BT 32 fija claramente su tipología. Y coincide con la ITC BT 33 en esa parte al menos.
4. Qué es una instalación interna ¿?
Por muchas ITC del REBT colegimos que “debiera ser” una instalación receptora dentro del recinto considerado y tras pasar la acometida, línea general de alimentación, línea de derivación individual, que tienen sus propias ITC dedicadas. Las líneas de las instalaciones interiores, en el REBT, tienen sus propias consideraciones.
Así parece ser en el párrafo “Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.”
Se referirá por contraposición al primer párrafo del apartado 5.3 de la ITC BT 33 a servicios móviles internos ¿¿?
Mírese, para contrastar criterios , el punto 6.
5. La norma UNE 21150 de denominación :
Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.
Así como las otras dos citadas UNE 21.027 y UNE 21.031 hablan mucho también sobre la flexibilidad de los cables.
A mí no se me ocurre ninguna objeción técnica convincente para poner un cable apto para servicios móviles en un sitio donde no se puede mover ni está previsto que se mueva.
Y si alguien aduciera que el movimiento de puede producir por la extracción de conducto y cable con una pala, la fuerza de esta para romperlo no encontraría diferencia con el otro tipo de cable.
En la ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales – Máquinas de elevación y Transporte aparece en el apartado 2. quinto párrafo : En las instalaciones en el EXTERIOR para servicios móviles se utilizarán cables flexibles con cubierta de policloropeno o similar según UNE 21.027 o UNE 21.150.
6. La ITC BT 33 en su apartado 1.- Campo de aplicación establece que en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes, dormitorios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC BT 24.
En una obra grande pueden haber oficinas provisionales o temporales durante mucho tiempo. Restaurantes, vestuarios inmensos, salas de reunión de los trabajadores, locales sanitarios, etc.
Necesitan todos ellos , por ser instalaciones interiores cable para servicios móviles ¿?¿?¿?¿

Comoooooo les echaba de menos.