Buenas tardes,

estoy realizando un proyecto de electricidad. Ya tengo calculada la potencia contratada e instalada. El tema está en que me sale una potencia contratada de unos 408 kW. Es un centro comercial. Para calcular la instalada, lo he hecho sacando el 1,25 para motores y el 1,8 para iluminación. Y seguidamente, para sacar la potencia contratada, he sacado coeficientes de utilización y simultaniedad para reducir la carga.

Mi pregunta, es que CGP puedo utilizar, dado que, la intensidad resultante de la instalación es superior a 400 A. Que creo que es el fusible más potente que ha de CGP para una instalación.

Muchas gracias
por
#279236
Has aplicado el cosØ?. En cualquier caso, el diseño de tu CGP debe ser teniendo en cuenta que por cada LGA puede circular como máximo 250A, por lo que tendrás que tener en cuenta 2.
Última edición por Amores el 23 Ago 2011, 14:51, editado 2 veces en total
por
#279237
Hola,

Esta consulta es más pertinente en el subforo de instalaciones eléctricas.

Saludos.