Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#28096
Buenas se me ha planteado un caso en el que necesito ayuda de gente con más experiencia.

Resulta que yo evaluo por la IC-BT-10 la previsión de potencia de un edificio con su local y garaje y me da 99kW. Yo al cliente le digo que no le hace falta proyecto.

Sin embargo si que me contrata la electrificación del garaje y cuando nos ponemos con ello, me dice que va un montacoches y tal. Si la previsión antes era 10kW, ahora en el proyecto, ebn el boletin voy a tener que poner unos 23 o así. Vosotros creeis que en este caso, esto me supone decirle al cliente que le hace falta proyecto del edificio??

Iberdrola se daría cuenta al ver el boletín del garaje que se ha subido 10kw con respecto a la petición de suministro definitivo?? Y en caso de no hacer el proyecto, se lo pedirían a la promotora y me achacarían la culpa??

Por eso os consulto, no quiero fastidiarla... :oops:
Avatar de Usuario
por
#28115
Efectivamente, se van a dar cuenta y te darán un "pescozón".
Informa a tu cliente de esta nueva situación, y a Iberdrola.
Haz proyecto.
No tienes otra.
:usuario
Avatar de Usuario
por
#28117
Muchas gracias MAZINGER por la respuesta :comunidad

Por lo que deduzco, la manera de operar es que Iberdrola compara los boletines finales con las peticiones de suministro dadas al principio no??

Si cuadran no dicen nada, si descuadra te avisan.
Avatar de Usuario
por
#28121
LEYENDO TU MENSAJE ME SURGEN UNAS consideraciones :

- Al superar los 100 kW te han solicitado CT ?
- Para el garaje debe hacerse un proyecto individual
- Mejor comentar el tema con Iberdrola y con el cliente ya que puede haber serios problemas , por descontado que se dan cuenta de la diferencia entre potencia prevista y la que se quiere contratar .
saludos :D
Avatar de Usuario
por
#28128
Me parece que se resuelve la duda, he hablado con el cliente y su instalador pidió suministro definitivo de 144kW así que no va a haber escapatoria ya.

El proyecto del garaje está hecho ya. :P

Saludos!
Avatar de Usuario
por
#28130
Liados escribió:Muchas gracias MAZINGER por la respuesta :comunidad

Por lo que deduzco, la manera de operar es que Iberdrola compara los boletines finales con las peticiones de suministro dadas al principio no??

Si cuadran no dicen nada, si descuadra te avisan.

Ellos abren expediente de una dirección con un número de policia, y ahí es donde meten todos los boletines que les lleguen. Si suma 100 ya está.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro