Buenas tardes;

Estamos haciendo el proyecto de una clínica dental en la cual, por motivos económicos (desplazar de posición el cuadro existente puede llegar a ser muy caro), el cuadro eléctrico quedaría dentro de la sala del ortopanto (rayos X panorámico).
La cuestión es que no sabemos si eso está permitido (se aplomaría igualmente el cuarto, con el cuadro en su interior por supuesto), pero no hemos encontrado nada ni en el REBT ni en el RD 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X.

Muchas gracias por vuestra colaboración, saludos.
Avatar de Usuario
por
#290800
La ITC BT 38 dice en su último párrafo:

La instalación de receptores no invasivos eléctricamente, tales como, resonancia magnética, ultrasonidos, equipos analíticos, equipos radiológicos no de intervención, se atendrán a las reglas generales de instalación de receptores indicadas en la ITC-BT-43.


Si el ortopantos es un equipo radiológico no de intervención (entiendo que sí) sería un receptor normal que se guía por la ITC BT 43.