Buenas tardes,
Estoy haciendo un proyecto a nivel educativo, donde se plantea una casa unifamiliar de más de 160m2 y con aire condicionado.
Con estas características ya queda definido según el REBT un grado de electrificación elevado (entre 9200w a 14490w monofasicos).
Mi duda es, yo calculo la carga a partir de la tabla 1 de características eléctricas de los circuitos que se encuentra en la ITC-BT-25. En vas e a la tabla me sale una potencia muy elevada.
Por ejemplo, si voy realizando el calculo para cada circuito:
C1 iluminación (Con 30 puntos de luz) --> 200w x 0,75(Fs) x 0,5 (Fu) x 30 (nº puntos) = 2250W
C2 tomas (con 20 tomas) --> 3450W
C3 baño --> 4050W
C4 Lavadora, lavavajillas y termo --> 4657,5W
C5 Baño --> 4140W
TOTAL = 18.547,5W
¿Supongo que no se tendrá que contratar esta potencia? ¿Que criterio se sigue?