Distancia entre subcuadro y silla para ortodoncias (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#286402
Buenos días compañeros

Estoy realizando la instalación eléctrica en una clínica dental. Según del decreto 416/1994 es necesario que cada una de las salas esté dotada con un subcuadro.

En mi caso las salas son pequeñas y el subcuadro quedaría cerca de la silla donde se siente el paciente, ¿hay alguna distancia mínima que guardar?

Según la ITC-BT 28 debo instalarlo donde no pueda acceder el público, ya que en este caso es imposible los cuadros que tenía pensado poner era con cerradura.

Sobre la distancia he mirado por el reglamento y no encuentro nada, a ver si alguno podéis iluminarme.

Gracias y un saludo!!
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#286474
Ok, gracias Antonio.

También voy a consultar el decreto 486/1997 por si viniera algo al respecto.

Gracias!!
Avatar de Usuario
por
por
#286567
A ver si te vale esta solución razonada.

Para dar cumplimiento a la ITC-BT 28 punto 4 prescripciones de carácter general en cuanto a que aquel ha de estar en un recinto que no tenga acceso el público se instalará el referido cuadro de mando y protección en el interior de una armario con puerta practicable de dimensiones adecuadas para alojar las envolventes que conforman el cuadro propiamente dicho y el interruptor ICP. Con esto se da cumplimiento a que el cuadro se encuentra efectivamente en un recinto no accesible al público como es el referido armario. Este dispondrá de la preceptiva señalización de riesgo eléctrico.

Pues es lo que pongo en los proyectos de LPC cuando no hay manra de alejar el cuadro.......

Y aquí paz y después gloria
Avatar de Usuario
por
#286582
Gracias Upolu por tu respuesta.

Ese es también el argumento que suelo poner en los proyectos. Que dicho cuadro dispondrá de cerradura para evitar cualquier manipulación por parte de personas ajenas.

Un saludo.
por
#286602
alex_iti escribió:Gracias Upolu por tu respuesta.

Ese es también el argumento que suelo poner en los proyectos. Que dicho cuadro dispondrá de cerradura para evitar cualquier manipulación por parte de personas ajenas.

Un saludo.


Ponle un armarito con llave que es un "recinto" del que habla la ITC. Es el cuadro ( on la puerta y cerradura) el que ha de estar en el interior de un "recinto". Esto no te lo tira abajo ni el más amargado e h. d. p. de los técnicos de industria...... ¡que los hay! :yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro