Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#286912
Hola buenas, voy a contar mi problema haber si alguien me puede echar una mano.
tengo una bomba con un motor de 5,5KW 230/400v.
Lo tengo conectado en estrella, la tension que me llega a bornas es de 390V.
en banco de pruevas la bomba funciona perfectamente, me da unos consumos buenos.
En su lugar de trabajo, con la tension de alimentacion tambien de 390V, se va de consumo a 15-16A.
En un mes se ha cargado dos bobinados.
si algien me puede echar una mano lo agradeceria.
UN SALUDO
por
#286995
Una posible solución... un motor más potente y un interruptor guardamotor para evitar que se queme con las sobrecargas.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#287130
La bomba está mal seleccionada.
Es de mucha más altura de la necesaria, por lo que da más caudal del nominal, y como el consumo es proporcional al caudal, se pasa de intensidad y se quema el bobinado.
Es el típico fallo del "más vale que sobre" en bombas de agua.
La solución que te ha indicado latinófilo vale, pero el consumo se penaliza.
Lo correcto sería desmontar la bomba y rebajar el rodete con el torno unos milímetros, para adecuarla a la altura de elevación real.
Para calcular el rebaje se usan las leyes de semejanza de las trubomáquinas.
Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro