Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#288046
Buenas noches,

Tengo una duda bastante grave, y es que no entiendo el REBT... haber si me pueden ayudar.

En una instalación receptora, según el punto 2.2.3 de la ITC-BT 20 (conductores aislados enterrados):

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo
con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

Teniendo en cuenta que quiero que vayan bajo tubo para un correcto mantenimiento, me dirijo a las ITC mencionadas.


Punto 2.1.2 de la ITC-BT-07 (Canalizaciones entubadas):

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No se instalará más de un circuito por tubo.


Y después vas a la ITC-BT-21, y en su tabla 9 te habla del diámetro exterior del tubo en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Añade aún "Para más de 10 conductores por tubo..."

No entiendo nada. En mi opinión si que tendrían que poder ir mas de un circuito por tubo como indica en la tabla 9, y no haría caso a la ITC-BT-07 porque una instalación receptora no forma parte de la red de distribución, pero la misma guia_bt_20 añade: Cuando los conductores se instalen bajo tubo enterrado, no se instalará más de un circuito por cada tubo.

Espero que puedan ayudarme.

Un saludo!
Avatar de Usuario
por
#288050
Hola,

Una interpretación que cumpliría las tres itc, es que la tabla 9 de la bt-21 se utilizaría para circuitos con más de un conductor por fase.
por
#288065
Buenos días, gracias por tu aporte wenner.
Entonces según la ITC-BT-01, que define:
Circuito: Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) de
diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegidos
contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. No quedan
incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o
receptores.

Esto quiere decir que toda instalación receptora que cuelga del mismo dispositivo de protección (IGA) es 1 solo circuito?
Avatar de Usuario
por
#288068
David8 escribió:Esto quiere decir que toda instalación receptora que cuelga del mismo dispositivo de protección (IGA) es 1 solo circuito?

Creo que la definición del rebt es bastante clara.

Un dispositivo de protección no tiene por que ser un IGA, y en este caso no tiene sentido.
por
#288069
Creo que no me fijé bien la segunda parte:

No quedan incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o receptores.

Se entiende con esto que "un circuito por tubo" no influye a los circuitos de los receptores? Puedo tener varios "circuitos de receptores" (que cuelgan de distintos PIAs) y conducirlos todos por el mismo tubo enterrado?
Avatar de Usuario
por
#343740
David8 escribió:Creo que no me fijé bien la segunda parte:

No quedan incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o receptores.

Se entiende con esto que "un circuito por tubo" no influye a los circuitos de los receptores? Puedo tener varios "circuitos de receptores" (que cuelgan de distintos PIAs) y conducirlos todos por el mismo tubo enterrado?


Tu ultima aportación es muy interesante.... Las líneas a receptores no entran en la definición de circuito, ¿entonces que son?
¿Se podría instalar mas de una línea por tubo en disposición enterrada si éstas alimentan a receptores?

Edito: habla de circuitos que formen parte de los receptores.... Entiendo con esto por ejemplo una lavadora, el circuito eléctrico de la lavadora (el cable con el enchufe) no se considera dentro de la definición de circuito.
Avatar de Usuario
por
#343743
David8 escribió:Buenas noches,

Tengo una duda bastante grave, y es que no entiendo el REBT... haber si me pueden ayudar.

En una instalación receptora, según el punto 2.2.3 de la ITC-BT 20 (conductores aislados enterrados):

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo
con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

Teniendo en cuenta que quiero que vayan bajo tubo para un correcto mantenimiento, me dirijo a las ITC mencionadas.


Punto 2.1.2 de la ITC-BT-07 (Canalizaciones entubadas):

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No se instalará más de un circuito por tubo.


Y después vas a la ITC-BT-21, y en su tabla 9 te habla del diámetro exterior del tubo en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Añade aún "Para más de 10 conductores por tubo..."

No entiendo nada. En mi opinión si que tendrían que poder ir mas de un circuito por tubo como indica en la tabla 9, y no haría caso a la ITC-BT-07 porque una instalación receptora no forma parte de la red de distribución, pero la misma guia_bt_20 añade: Cuando los conductores se instalen bajo tubo enterrado, no se instalará más de un circuito por cada tubo.

Espero que puedan ayudarme.

Un saludo!


Entiendo que: circuito NO = conductor, 1 circuito = min 2 conductores.
por
#343771
Un circuito a mi entender es una linea que parte de una proteccion, por ejemplo un magnetotermico.

Y no, en teoría no se puede, de hecho conozco problemas con algún enrevesado de industria, en alumbrados públicos que se pone un uni polar a cada fase para que no tire el trifasico abajo en caso de avería o para localizar fugas y que decía que cada cable por un tubo

Menuda pelea, solución? No dibujar los unipolares en el unifilar si no no habia dios que le hiciera entrar en la cabeza que era un circuito trifasico, decia el que no, que son tres

Pero claro, un tio un poco raroraroraro
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro