Muy buenas,
Estoy trabajando en un proyecto con unos analizadores de redes americanos que emplean transformadores de corriente con salida en el secuandario de 0 a 0.333v, en lugar de los clásicos X/5. Mi duda viene cuando quiero conectar los transformadores de medida a cada analizador, ya que las mangeras trascurren por el medio del cuadro de baja tensión, y dado que la corriente que circularia por ellas seria irrisoria, (por cálculo me saldría una sección inferior a 0.5 mm2). Revisando el RBT la ITC 51, veo que si las mangeras pasar proximas a conductores con aislamiento 0.6/1 Kv, estas han de tener el mismo aislamiento , y los almacenes con los que trabajo me comentantan que lo mínimo para disponer de ese aislamiento es 1.5mm2. ¿Estoy realmente obligado a meter semejante manguerón? o podría meter una manguera de menor aislamiento? Estoy suponiendo que como todos los analizadores estan en red a través de modbus se trate de un sistema de gestión energética sin control, solo adquisición de datos.¿Que opinais?
Un Saludo