Hola, estoy realizando mi Proyecto de Fin de Carrera sobre una Instalación de Bombeo de Agua y se me plantea la siguiente duda.
La alimentación de las bombas la tengo que realizar a 630/400V, en un local húmedo, obviamente.
¿Sería adecuada la utilización de un cable RZ1-K(AS) 0.6/1 kV?
Me interesa sobre todo conocer si la tensión de 0.6/1 kV es la correcta para 630/400V.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#299312
Hola,

Es correcto, ese cable soporta una tensión nominal de 600 V entre conductor y tierra, 1000 V entre fases.