Dreyfus escribió:Gracias por tu respuesta fsi, ya he consultado la itc 04, concretamente ese punto 3.2, y por eso hablaba de la ampliación que precise (o no) proyecto.
La duda es, quizas no me he explicado bien, que no van a solicitar un aumento de potencia, con la contratada hay suficiente, se amplia la instalación pero no el contrato, por lo que no se si igualmente requiere proyecto
gracias
¿quieres hacer proyecto? Pues piensa y usa todas tus armas como comercial.
Si no pides potencia de más no hace falta proyecto, pero cuéntale a tu cliente en que situación de desamparo queda con el seguro de su negocio si hay un siniestro y se revisa la i.e. y se comprueba en Industria que no coinciden... El seguro no paga...y un taller de neumáticos, y el fuego pueden dar muchos problemas.
OJO!!!!! y no estoy hablando de encasquetarle un proyecto innecesario a un cliente, dios me libre, no es mi estilo.
El que una Ley no te obligue no quiere decir que no sea muy bueno hacerlo.
Ya que te han buscado para asesorar,
ASESORA.