Resistancia inst. puesta tierra en depósitos GLP El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#312929
Necesitaba conocer si existe alguna limitación respecto a la resistencia de la instalación de puesta a tierra de los depósitos de almacenamiento de GLP. Me han indicado que 10 ohmios, pero no lo encuentro por ningún lado, la única que he visto es la propia del REBT que fija que debe ser 800 ohmios para una tensión de seguridad de 24 V y con una corriente de 30 mA.

Gracias por vuestras respuestas.
por
#312932
Aplica la ITC-IGC 03 del Reglamento 919/2006 de combustibles gaseosos y también la Norma UNE 60250 Instalaciones de suministro de gases licuados de petróleo en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras.

Punto 7.9 de la norma "Puesta a tierra" resistencia inferior a 80 ohmios, independiente de cualquier otra.
por
#312934
rfreire escribió:Aplica la ITC-IGC 03 del Reglamento 919/2006 de combustibles gaseosos y también la Norma UNE 60250 Instalaciones de suministro de gases licuados de petróleo en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras.

Punto 7.9 de la norma "Puesta a tierra" resistencia inferior a 80 ohmios, independiente de cualquier otra.



muy buen apunte rfreire.
Avatar de Usuario
por
#312956
Muchas gracias, al final me lo había saltado (son demasiadas cosas y muy poco tiempo).


Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro