Saludos.

1. Son de la marca Alkargo. En algunas de las características que he leído, parece que te lo pueden hacer bajo pedido. No opto a trabajar a más tensión por que no se si eso lo permite el inversor. He tratado de comunicarme con ellos pero no he recibido nunca noticias suyas.

Sin embargo, parece que todos los modelos de inversores que vierten a red de media tensión tienen esas relaciones de tensión en CA, ya sea ingeteam, solarmax, sma. Sin embargo, parece que si pretendes verter a baja tensión te los ofrecen a 400 V.

Un comercial me envío las características de una caseta prefabricada SolarMax. Ofrecía un conjunto de 3 inversor un transformador. Los inversores trabajan a 280 V en alterna. Algunas de las características eran estas:

http://img834.imageshack.us/img834/3452/solarn.png

2. Decía lo de los 3 magnetotermicos por que el manual decía que para ese modelo, se usaban 3 magnetotérmicos. Por eso imagine que serian monofásicos.

Por otro lado, estaba el modelo que tenia 4 magnetotérmicos, lo cual supongo que serian 3 monofásicos y un trifásico general. Pero claro, les pregunte por estos magnetotérmicos hace 3 semanas y aún no se nada.

3. Me parece interesante esto de varios conductores por fase. No sabia que se podía hacer.

De nuevo muchas gracias.