Muy buenas.

Por falta de espacio en un Cuadro empotrado me voy a ver obligado a realizar una instalación eléctrica con bloques DPN (diferencial+magnetotérmico) en 36 mm. Algunos serán superinmunizados y otros no.

La instalación sería para una oficina de aprox. 400 m2.

¿Es segura la detección magnetotérmica sólo en una fase? Entiendo que cumplen reglamento porque el corte es omnipolar.

¿Qué experiencias habéis tenido con este tipo de dispositivos?

Yo los he instalado hasta ahora de manera puntual sin problemas.

Gracias. :brindis
Avatar de Usuario
por
#32471
Kyle_XY escribió:Muy buenas.

Por falta de espacio en un Cuadro empotrado me voy a ver obligado a realizar una instalación eléctrica con bloques DPN (diferencial+magnetotérmico) en 36 mm. Algunos serán superinmunizados y otros no.

La instalación sería para una oficina de aprox. 400 m2.

¿Es segura la detección magnetotérmica sólo en una fase? Entiendo que cumplen reglamento porque el corte es omnipolar.

¿Qué experiencias habéis tenido con este tipo de dispositivos?

Yo los he instalado hasta ahora de manera puntual sin problemas.

Gracias. :brindis


En la ITC BT 22 te indica cuando hay que proteger dependiendo del sistema de puesta a tierra escogido.

Un saludo :botando
Avatar de Usuario
por
#32499
Ciertamente, muchas gracias. :amo

Entiendo que entonces puedo poner DPNs (F + N) sin problema, ya que son circuitos monofásico y el esquema es TT.

:botando
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro