cables para acometidas de atracciones de ferias tirado por el suelo (Valoración de 4.50 sobre 5, resultante de 2 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#326153
Hola.
A ver que opináis.

Se trata de las instalaciones eventuales que se montan para las ferias, en concreto esas acometidas a las atracciones, casetas y caravanas que se instalan, y van desde las cajas de fusibles que montan las empresas especializadas hasta los aparatos y casetas.

En muchos casos van aéreas y no están accesibles al público, pero en otros casos bajan las mangueras por los palos de madera hasta el suelo y la tiran por superficialmente, bien por el asfalto, hormigón o tierra.

Estos cables discurren, sin protección y en muchas ocasiones forman verdaderas marañas tiradas por el suelo.

Son cables de 06/1 kv.

No se que opináis??? deben ir bajo tubo corrugado? podrían ir tiradas simplemente?

No encuentro exactamente nada de esto en la normativa.

A ver.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#326156
hombre .... en un momento dado y con una interpretación amplia se podría decir que es una instalación aérea posada (apoyada en elementos que la soportan independientemente de la resistencia mecanica que pueda tener el cable mismo)......ya que no va enterrada, tensada, ni desnuda.....

y en la ITC 06
3.1.1 Cables posados
Directamente posados sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas a los
mismos y resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán
adecuadamente en aquellos lugares en que puedan sufrir deterioro mecánico de
cualquier índole.
En los espacios vacíos (cables no posados en fachada o muro) los conductores
tendrán la condición de tensados y se regirán por lo indicado en el apartado 3.1.2.
En general deberá respetarse una altura mínima al suelo de 2,5 metros. Lógicamente,
si se produce una circunstancia particular como la señalada en el párrafo anterior, la
altura mínima deberá ser la señalada en los puntos 3.1.2 y 3.9 para cada caso en
particular. En los recorridos por debajo de ésta altura mínima al suelo (por ejemplo,
para acometidas) deberán protegerse mediante elementos adecuados, conforme a lo
indicado en el apartado 1.2.1 de la ITC -BT 11,
evitándose que los conductores pasen
por delante de cualquier abertura existente en las fachadas o muros.
por
#326369
Gracias.

Asi lo considero.

En resumen:

-Aerea
-Posada, bajada por los apoyos, (a menos de 2.50 m. bajo tubo), y por el suelo.
-Enterrada, ya sea bajo tubo o ya sea directamente ( cumpliendo los requisitos establecios de profundidad y demas.

Gracias de nuevo.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#326507
Este tipo de materiales están pansados precisamente para eso.

Se suelen ver en conciertos al aire libre cuando tienes un control de sonido separado cierta distancia y han de llevar cableados, tanto de fuerza como de señales, por el suelo.

http://www.thomann.de/es/adam_hall_defender_iii.htm
Avatar de Usuario
por
#326508
Eliezer escribió:Este tipo de materiales están pansados precisamente para eso.

Se suelen ver en conciertos al aire libre cuando tienes un control de sonido separado cierta distancia y han de llevar cableados, tanto de fuerza como de señales, por el suelo.

http://www.thomann.de/es/adam_hall_defender_iii.htm



si, lo que propone Eliezer es la proteccion mas adecuada. De hecho son tan buenos que algunas marcas permiten que por encima de ellos hasta se circulen pequeños camiones con lo que puedes ponerlos y no afectarán al paso de vehiculos que se usen para los montajes.
Avatar de Usuario
por
#326511
Yo me inclino más por una instalación temporal, que está supeditada a la ITC-BT-33 que dice lo siguiente:

Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos para peatones o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección especial contra los daños mecánicos y contra contactos con elementos de la construcción.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro