aumento de carga en tranfos de medida de tensión (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#327130
Hola a todos, quiero consultar si a alguien le a ocurrido ya. Como aumentar la carga de un transformador de medida de tensión por encima del 50% para que esté de acuerdo a las especificaciones de la norma de medida en media o alta tensión de las compañias electricas (en mi caso IBERDROLA). Su norma dice que los trafos de medida de tensión deben de trabajar por encima del 50%. Me han hablado de conectar cargas (resistencias) en el secundario para ajustar, pero desconozco como hacerlo. Agradecería cualquier ayuda.
Saludos
por
#327245
Supongo q te refieres a los trafos de intensidad que se utilizan para medir la potencia. La tensión es prácticamente invariable...
Los trafos de intensidad se eligen de acuerdo a la potencia contratada/demandada, para eso hay tablas en todos los reglamentos de las compañías. Si no tira de calculadora y según la potencia demandada elige el trafo que esté por encima del 50% de su intensidad nominal.
Eso de poner resistencias... :nono2 raro...
Avatar de Usuario
por
#327259
POTENCIAS ADMISIBLES
20000 V
normalizadas por Iberdrola (NI 72.50.01)

T/INT 45% 100% 120%
5 78 173 208
10 156 346 416
15 234 520 624
30 468 1.039 1.247
50 779 1.732 2.078
100 1.559 3.464 4.157
150 2.338 5.196 6.235
300 4.677 10.392 12.471
600 9.353 20.785 24.942
1200 18.706 41.569 49.883
Avatar de Usuario
por
#327270
Si, a mi me ha tocado, pero una instalación generadora y es un tema de REE. Me explico:

Cuando la carga de los secundarios de los TT por debajo del 50% según el PO10.1, hay que poner unas resistencias de disipación (Adjunto foto del cuadro). Por ejemplo si el TT tiene 25 VA, pues tenemos que estar entre la resistencia que montemos y el consumo del contador por encima del 50% de los 25VA, es decir:

---- Valor de la resistencia de los equipos conectados a los TT: 60% 25VA= 15 VA; intensidad= potencia/voltaje= 15/57= 0,26 A; Resistencia= voltaje/intensidad= 57/0,26 A= 219,20 ohm
---- Si el contador tiene un consumo de 0,59mA x 57v= 966 ohmios (ley ohm)
---- La resistencia que debemos comprar es de 219,2+966= 1,185 ohmios y 300W (Puse ésta por que disipa mucho calor).

Espero haberlo aclarado.

Contenido
Imagen
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro