Una pregunta,

En distribución pública urbana, ¿hay que proteger las lineas de baja tensión con protección diferencial? Y si es así, que sensibilidad sería la correcta?, es que ahora mismo no sabría en que ITC buscarlo.

Muchas Gracias a todos!
Avatar de Usuario
por
#33139
Las redes de distribución en BT (entiéndase como las de compañías distribuidoras) no se protegen con este tipo de equipos, se suponen "inaccesibles" a las personas y con un aislamiento adecuado. Solo debes protegerla contra sobrecargas y/o cortocircuitos, así como mantener una caída de tensión reglamentaria.
por
#33150
muchas Gracias Roverman, yo pensaba eso, pero el otro día me dieron calores al pensar que yo nunca lo había protegido contra este tipo de defectos y me veía en la carcel jejeje!