Cuadros BT en Centros de Transformación. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#331672
Buenas tardes :

Si tengo un C.T. de 2x630, cada transformador poseerá un Cuadro de BT ? o solo se dispondrá 1 Cuadro de BT para los dos transformadores?


Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#331677
¿CT particular o de Cía.? Si es lo último, echa un ojo a sus normas.
por
#331701
Buenos días Antonio :

El Centro de Transformación es de Compañía tipo interior ( prefabricado ) pero he estado mirando las normas y no especifica nada de si cada trafo debe de llevar un cuadro de BT o no.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#331705
Iberdrola los separa. La norma no te obliga a ello, pero si la costumbre. Por lo menos en CyL, Euskadi y Navarra.