Buenas a todos, tengo un edificio destinado principalmente a viviendas de más de 250 A, por lo que no sé si usar ésta CGP-9-630H, o poner dos CGP-250, pero entonces ¿podria dejar la única caja seccionadora o debería de poner dos?. ¿Alguien familiarizado con el tema sabe que deberia hacer? Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#336558
AntonioElec escribió:Buenas a todos, tengo un edificio destinado principalmente a viviendas de más de 250 A, por lo que no sé si usar ésta CGP-9-630H, o poner dos CGP-250, pero entonces ¿podria dejar la única caja seccionadora o debería de poner dos?. ¿Alguien familiarizado con el tema sabe que deberia hacer? Gracias de antemano.


Por lo general las compañias distribuidoras limitan la potencia máxima por CGP, en Alicante son 155,8 kW por CGP, que corresponde a 250 A (cos fi: 0,9), aunque estas puedan soportar hasta 400 A.

Leelas.