Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#336713
Buenos dias, tengo una duda, un cliente me pide proyecto para ampliar la potencia de su negocio. Tenia contratados 40A en trifasica para un restaurante, y quiere tener 63A, no se modifica nada de la instal·lacaion interior, solo seria cambiar el ICP, ya se que necesito proyecto nuevo, pero qual seria su contenido? La seccion individual que hay es suficiente para la ampliacion, el cableado cumple, ademas el proyecto presentado a la OCA es de hace menos de 2 meses, tengo que pedir inspeccion previa otra vez?
Gracias
Avatar de Usuario
por
#336717
josephporta escribió:Buenos dias, tengo una duda, un cliente me pide proyecto para ampliar la potencia de su negocio. Tenia contratados 40A en trifasica para un restaurante, y quiere tener 63A, no se modifica nada de la instal·lacaion interior, solo seria cambiar el ICP, ya se que necesito proyecto nuevo, pero qual seria su contenido? La seccion individual que hay es suficiente para la ampliacion, el cableado cumple, ademas el proyecto presentado a la OCA es de hace menos de 2 meses, tengo que pedir inspeccion previa otra vez?
Gracias


Pero... igual es por desconocimiento pero, ¿por qué tiene ICP? Lo digo porque con esa intensidad trifásica lo lógico sería que tuviera máximetro (P>15 kW). Y lo segundo, ¿de cuanto el IGA de la instalación? Si es menor, podría subir la potencia contratada hasta el máximo de la instalación.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#336856
Aparte de lo que dice Carlos, es un problema que últimamente está apareciendo con frecuencia.

Yo en estos casos, no he encontrado otra solución que redactar un proyecto para la instalación de un nuevo elemento con un consumo significativo (un horno, por ejemplo). Con el proyecto, y la instalación del nuevo elemento (aunque solo haya la instalación, con su toma, sin el elemento) listos. A veces, hay cambios de LGA y de IGA, depende.

Necesitas, OCA periódica antes de la instalación (si la tiene caducada), y OCA una vez acabada la instalación.
Palabras clave
Temas similares