- 09 Nov 2014, 22:13
#345833
Hola a todos, quería preguntaros un caso de un edificio que se está cambiando la instalación eléctrica del mismo, y en él hay dos ascensores con su cuadro de maniobra e interconexión entre ambos para funcionar en modo duplex selectiva en bajada-subida. El contratista quiere hacer la instalación eléctrica según lo siguiente
Cuadro principal Servicios generales
Automático de 4x40 A
Diferencial de 4x40 A 300ma
Cuadro sala ascensores
Automático gen., 4x40 A
Automático asc. 1, 3x32 A
Diferencial ass. 1, 4x40 A 30 mA
Automático asc. 2, 3x32 A
Diferencial ass. 2, 4x40 A 30 mA
Mi idea era proponerle lo siguiente
Cuadro principal Servicios generales
Automático de 4x40 A
Cuadro sala ascensores
Automático gen., 4x40 A
Automático asc. 1, 3x32 A
Diferencial ass. 1, 4x40 A 300 mA
Automático asc. 2, 3x32 A
Diferencial ass. 2, 4x40 A 300 mA
Diferencial enchufe, 2x40 A 30 mA
Automático enchufe, 2x16A
La alimentación de los siguientes automáticos/diferenciales de alumbrado o bien cogidos del automático general del cuarto de ascensores o bien del automático general de alumbrado edificio.
Diferencial alumb.1, 2x40 A 30 mA
Automático cabina 1, 2x10 A
Automático rosario 1, 2x10 A
Diferencial alumb. 2, 2x40 A 30 mA
Automático cabina 2, 2x10 A
Automático rosario 2, 2x10 A
Que opciones proponeís vosotros y que problemas veís entre la del contratista y la que propongo yo
saludos y muchas gracias