Hola, me voy a acreditar como instalador electricista de BT especialista, porque es uno de los requisitos que me piden para conseguir el contrato de mantenimiento de una instalación, ya lo he explicado en otros post del foro.

Una pregunta para los instaladores electricistas con experiencia, en el REBT te exigen que debes tener una serie de equipos de medida, ¿La administración te puede exigir de alguna manera que demuestres que los tienes?

Digo esto porque para lo que yo voy ha hacer con un multímetro y una pinza amperimétrica me vale, el resto de equipos serían para cumplir con la legalidad, pero nada más, y ahora que son todo gastos pues si me puedo ahorrar algo mejor.

Gracias y un saludo
Avatar de Usuario
por
#348977
chus1430 escribió:Hola, me voy a acreditar como instalador electricista de BT especialista, porque es uno de los requisitos que me piden para conseguir el contrato de mantenimiento de una instalación, ya lo he explicado en otros post del foro.

Una pregunta para los instaladores electricistas con experiencia, en el REBT te exigen que debes tener una serie de equipos de medida, ¿La administración te puede exigir de alguna manera que demuestres que los tienes?

Digo esto porque para lo que yo voy ha hacer con un multímetro y una pinza amperimétrica me vale, el resto de equipos serían para cumplir con la legalidad, pero nada más, y ahora que son todo gastos pues si me puedo ahorrar algo mejor.

Gracias y un saludo


Pues sí que empiezas con una mentalidad adecuada... y, ¿cómo vas a megar la instalación? ¿Y medir la resistencia de bucle? ¿y el tiempo de disparo de los diferenciales? La mayoría de esos datos los tienes que incluir en el CIE, e, independientemente, son mediciones importantes que afectan a la seguridad de personas y bienes.

Tendrás que firmar una declaración responsable similar a la siguiente: http://www.minetur.gob.es/industria/es- ... _DR-E1.pdf

Si a posteriori, y desconozco con que frecuencia lo hacen NI SI LO HACEN, la Administración descubre que no puedes acreditar los requisitos del REBT recetita al canto y/o suspensión de actividad.
por
#348980
Hola Kyle_XY,

Gracias por responder.

Creo que ya lo he comentado, sino lo comento ahora, esta acreditación te da paso para realizar/firmar instalaciones eléctricas, pero yo solo la necesito para hacer 4 medidas que me exigen y poder cumplir con el requisito que me pide la Administración.

Por eso os preguntaba a los instaladores eléctricos con experiencia, por si era necesario o no, o que se necesita realmente, porque cuando inicias una actividad, y que encima no es tu especialidad porque yo soy mecánico, hay muchas cosas que tienes que cumplir pero que luego en la realidad no se exigen o no son estrictamente necesarias, pero vamos que con esto no quiero ofender a nadie, disculpar mi ignorancia.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#348981
chus1430 escribió:Hola Kyle_XY,

Gracias por responder.

Creo que ya lo he comentado, sino lo comento ahora, esta acreditación te da paso para realizar/firmar instalaciones eléctricas, pero yo solo la necesito para hacer 4 medidas que me exigen y poder cumplir con el requisito que me pide la Administración.

Por eso os preguntaba a los instaladores eléctricos con experiencia, por si era necesario o no, o que se necesita realmente, porque cuando inicias una actividad, y que encima no es tu especialidad porque yo soy mecánico, hay muchas cosas que tienes que cumplir pero que luego en la realidad no se exigen o no son estrictamente necesarias, pero vamos que con esto no quiero ofender a nadie, disculpar mi ignorancia.

Saludos


Desde luego si es para mantenenimiento el megohmetro no tiene demasiada aplicación, pues en la realidad no es práctico ponerte a megar una instalación con ya múltiples receptores funcionando, en mi opinión... lo que si te recomiendo que tengas al menos el medidor de impedancia de bucle si vas a mantener instalaciones eléctricas... creo que no es tan caro hacerse con el instrumental necesario:

http://www.dagatron.es/maletas-instalad ... tAodkHsAFg
Avatar de Usuario
por
#348987
Antes de la declaración responsable, había que llevar a industria copia de los nº de serie de los equipos necesarios según categoría.
Actualmente al ser declaración responsable no tienes que llevar la documentación a Industria, pero deberías tenerlos ante una inspección.

Inspecciones de requisitos no se realmente si hacen muchas...pero de vez en cuando si cae alguna inspección de instalaciones y documentación.
por
#348994
Y has probado con la lámpara de todo la vida.

Indudablemente tienes que tener todos los equipos que fija el RBTE, los vayas a utilizar o no. Por varios motivos:

1 -Lo fija un R.D.
2 - Lo exije la administración .( Aquí suelen exigirlos y verificar que si se tienen y presentar las declaraciones de conformidad de marcado CE)
3- Por respecto a los compañeros de profesión que han tenido que comprarlos.
4- Por verificar adecuadamente las instalaciones como es preceptivo.
5- Por servicio a tus clientes.
6- Por ser un profesional como Dios manda y no un cuelga hilos ( de esos ya tenemos al país lleno).

Podría añadir más motivos, pero creo que con éstos te debería de llevar a las dos opciones que tienes:
1- Comprarlos
2- Comprarlos

Sin acritud, espero haberte ayudado
por
#348996
[/quote]

Desde luego si es para mantenenimiento el megohmetro no tiene demasiada aplicación, pues en la realidad no es práctico ponerte a megar una instalación con ya múltiples receptores funcionando, en mi opinión... lo que si te recomiendo que tengas al menos el medidor de impedancia de bucle si vas a mantener instalaciones eléctricas... creo que no es tan caro hacerse con el instrumental necesario:

http://www.dagatron.es/maletas-instalad ... tAodkHsAFg[/quote]

Hola Kyle XY, si correcto, eso es, para lo que yo me voy a dedicar trataba de distinguir donde me debo gastar más dinero y donde debo cumplir y ya está porque apenas lo voy a utilizar.

La maleta de instrumentos de medida que me recomiendas tiene muy buena pinta y no la veo cara (1.325 €), la pena es que la tienes que completar con un analizador de redes, que el que recomiendan para especialista vale 2.150 €, no se si es un precio razonable o no.

Otra duda, en el Reglamento uno de los equipos que piden para especialista es el "aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos" , si al registrarme en Industria no tacho el apartado correspondiente a quirófanos ¿me lo pueden exigir de todas maneras?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#348998
chus1430 escribió:


Desde luego si es para mantenenimiento el megohmetro no tiene demasiada aplicación, pues en la realidad no es práctico ponerte a megar una instalación con ya múltiples receptores funcionando, en mi opinión... lo que si te recomiendo que tengas al menos el medidor de impedancia de bucle si vas a mantener instalaciones eléctricas... creo que no es tan caro hacerse con el instrumental necesario:

http://www.dagatron.es/maletas-instalad ... tAodkHsAFg[/quote]

Hola Kyle XY, si correcto, eso es, para lo que yo me voy a dedicar trataba de distinguir donde me debo gastar más dinero y donde debo cumplir y ya está porque apenas lo voy a utilizar.

La maleta de instrumentos de medida que me recomiendas tiene muy buena pinta y no la veo cara (1.325 €), la pena es que la tienes que completar con un analizador de redes, que el que recomiendan para especialista vale 2.150 €, no se si es un precio razonable o no.

Otra duda, en el Reglamento uno de los equipos que piden para especialista es el "aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos" , si al registrarme en Industria no tacho el apartado correspondiente a quirófanos ¿me lo pueden exigir de todas maneras?

Gracias[/quote]

Para categoría especialista sí, y entiendo que el requisito que necesitas es especialista...

Contenido
Ahora que no es lo mismo no disponer de ciertos dispositivos que no disponer de un dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de quirófanos si no vas a mantener o a ejecutar un quirófano...
por
#349002
Kyle_XY escribió:
chus1430 escribió:


Desde luego si es para mantenenimiento el megohmetro no tiene demasiada aplicación, pues en la realidad no es práctico ponerte a megar una instalación con ya múltiples receptores funcionando, en mi opinión... lo que si te recomiendo que tengas al menos el medidor de impedancia de bucle si vas a mantener instalaciones eléctricas... creo que no es tan caro hacerse con el instrumental necesario:

http://www.dagatron.es/maletas-instalad ... tAodkHsAFg


Hola Kyle XY, si correcto, eso es, para lo que yo me voy a dedicar trataba de distinguir donde me debo gastar más dinero y donde debo cumplir y ya está porque apenas lo voy a utilizar.

La maleta de instrumentos de medida que me recomiendas tiene muy buena pinta y no la veo cara (1.325 €), la pena es que la tienes que completar con un analizador de redes, que el que recomiendan para especialista vale 2.150 €, no se si es un precio razonable o no.

Otra duda, en el Reglamento uno de los equipos que piden para especialista es el "aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos" , si al registrarme en Industria no tacho el apartado correspondiente a quirófanos ¿me lo pueden exigir de todas maneras?

Gracias[/quote]

Para categoría especialista sí, y entiendo que el requisito que necesitas es especialista...

Contenido
Ahora que no es lo mismo no disponer de ciertos dispositivos que no disponer de un dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de quirófanos si no vas a mantener o a ejecutar un quirófano...
[/quote]

Pues nada, buscaremos un comprobador de quirófanos.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro