Buenas tardes compañeros,
me surge la siguiente duda a la hora de interpretar lo indicado en la itc-bt-18 para dimensionar la LPT y LET para una centralización de contadores.
Actualmente estoy dimensionando la instalación de enlace para un edificio dedicado a viviendas en el que la sección de la LGA es de 150mm2.

Mi pregunta es la siguientes, la línea principal de tierra LPT (desde embarrado de tierra centralización hasta punto de puesta a tierra) según indica la itc-bt-18 debería ser de 1/2x150mm2, es decir cable de 95mm2?

En cambio para la línea de enlace con tierra LET, une punto de puesta a tierra con la pica o electrodo cable de 25mm2 o debe ser igualmente de 95mm2?
Estoy en duda o no se interpretar lo que indica el reglamento.

Os agradecería vuestra ayuda,
un saludo y gracias
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#349679
Incluyo la otra tabla que aparece en la ITC-BT-18
.....................
Deduzco que la LPT y LET debe aplicarse la tabla 2 y para red anillo o conductores enterrados la tabla 1 aunque tampoco entiendo conductores enterrados protegidos mecánicamente..... ¿enterrados bajo canalización?.

Espero vuestra ayuda, gracias
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#349713
Creo que no deberias usar la lga para dimensionar el conductor de tierra, coge como referencia el circuito de mayor seccion que parta de la centralizacion y entre dos. Si esa seccion de tierra es mayor q la de la tabla q adjuntas deberas usarla tambien para conectar el electrodo de tierra. A ver mas opiniones de compañeros

Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Avatar de Usuario
por
#349716
EAO escribió:Buenas tardes compañeros,
me surge la siguiente duda a la hora de interpretar lo indicado en la itc-bt-18 para dimensionar la LPT y LET para una centralización de contadores.
Actualmente estoy dimensionando la instalación de enlace para un edificio dedicado a viviendas en el que la sección de la LGA es de 150mm2.

Mi pregunta es la siguientes, la línea principal de tierra LPT (desde embarrado de tierra centralización hasta punto de puesta a tierra) según indica la itc-bt-18 debería ser de 1/2x150mm2, es decir cable de 95mm2?

En cambio para la línea de enlace con tierra LET, une punto de puesta a tierra con la pica o electrodo cable de 25mm2 o debe ser igualmente de 95mm2?
Estoy en duda o no se interpretar lo que indica el reglamento.

Os agradecería vuestra ayuda,
un saludo y gracias

Los dos cables/conductores que mencionas son los mismos, conductor de tierra, tienes que seguir lo que dice la tabla 1.
por
#349972
Hace poco en la delegacion de bizkaia nos dijeron que como mucho de 16......PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro