Mantenimiento de Grupos Electrógenos (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#349704
Buenos días,

Espero que todo estén bien. Escribo este nuevo tema por que he estado buscando y nunca he encontrado información o si la he encontrado no ha sido muy fiable. Os cuento un poco, quiero llevar el mantenimiento de alguno grupo electrógenos ya instalado, y es aquí donde vienen mis dudas. no tengo claro si es necesario ser un instalador - mantenedor en B.T. para poder llevar a cabo estos trabajo o simplemente con tener una empresa ya puedo llevar acabo estas tares de mantenimiento. Por ello, les pediría por favor, si me podría guiar un poco por que estoy muy interesado en este trabajo pero esto bastante desorientado.

Atiendo a lo dispuesto en el artículo 20 del RD 842/2002 dice que es propio promotor de la instalación el encargado del mantenimiento de la misma, y no sé si por este articulo cabe la interpretación de que no necesito ser instalador autoriza.

Bueno espero vuestros sabios consejos, gracias de antemano-
Avatar de Usuario
por
#349709
Corrosive escribió:Buenos días,

Espero que todo estén bien. Escribo este nuevo tema por que he estado buscando y nunca he encontrado información o si la he encontrado no ha sido muy fiable. Os cuento un poco, quiero llevar el mantenimiento de alguno grupo electrógenos ya instalado, y es aquí donde vienen mis dudas. no tengo claro si es necesario ser un instalador - mantenedor en B.T. para poder llevar a cabo estos trabajo o simplemente con tener una empresa ya puedo llevar acabo estas tares de mantenimiento. Por ello, les pediría por favor, si me podría guiar un poco por que estoy muy interesado en este trabajo pero esto bastante desorientado.

Atiendo a lo dispuesto en el artículo 20 del RD 842/2002 dice que es propio promotor de la instalación el encargado del mantenimiento de la misma, y no sé si por este articulo cabe la interpretación de que no necesito ser instalador autoriza.

Bueno espero vuestros sabios consejos, gracias de antemano-


Si estás dentro del ámbito de aplicación de la Orden:

http://www.fasyde.es/public/contents/do ... TRICAS.pdf

Solamente te va instalador/mantenedor de BT y además categoría especialista (ITC-BT 03): instalaciones generadoras de baja tensión.

Si no estás dentro del ámbito de aplicación de la Orden... ya es cosa tuya... que el promotor/titular sea responsable del mantenimiento de una instalación implica que o cumple él los requisitos para realizar ese mantenimiento o tiene la obligación de contratar a quien lo cumpla y controlar el mantenimiento.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro