Hola
¿Hay alguna restricción en cuanto a la separación entre los tubos para derivaciones individuales en el interior de conductos de fábrica?
En la ITC BT15 se dan dimensiones mínimas interiores del conducto en función del número de derivaciones y de si se disponen en una fila o en dos.
¿Hay algún inconveniente en que los tubos vayan en contacto unos con otros o hay que dejar algún tipo de separación?
Gracias y un saludo
Avatar de Usuario
por
#350177
Que yo sepa no hay ninguna restricción, creo que en muchos casos es inevitable que se toquen.
Avatar de Usuario
por
#350178
Un pequeño apunte, la itc 15 te remite para el calculo de la intensidad admisible a la itc 19, y en su guia aparecen factores de correccion por agrupaciones horizontales o verticales de tubos en CONTACTO, que entiendo no se aplicarían si los tubos no están en contacto...
por
#350235
Efectivamente, no aplicaría la reducción de la intensidad admisible si la separación es de al menos dos diámetros. La duda era si pueden estar o no en contacto los tubos o los cables multiconductores.
Resuelto, gracias